Sürekli devrede olan kapama imkanımız olmayan 5 yıllık ups imizin akülerini tek tek ölçüp testlerini nasıl ve ne ile yapabiliriz.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Portatif taşınabilir ölçü aletiniz ile kademeyi DC moduna alarak, aküleri tek tek ölçebilirsiniz. Her bir akünün gerilimi 12V DC olmalıdır. Eğer ölçtüğünüz gerilim 10V'un altında ise aküleri değiştiriniz.

Aküleri değiştirirken Ah değerinin yüksek olmasını tercih ediniz.
 
Portatif taşınabilir ölçü aletiniz ile kademeyi DC moduna alarak, aküleri tek tek ölçebilirsiniz. Her bir akünün gerilimi 12V DC olmalıdır. Eğer ölçtüğünüz gerilim 10V'un altında ise aküleri değiştiriniz.

Aküleri değiştirirken Ah değerinin yüksek olmasını tercih ediniz.

Peki sisteme paralel v seri bağlı aküler var onlarıda ölçmüş olmazmıyız dediğiniz şekilde
 
Merhabalar güçkaynağınızı baypasa alıp aküleri kontrol edebilirsiniz.
 