Herkesin düşüncesi aslında bir noktada kesişiyor.
ßahsini açtığınız konu ile yakın durumlar bende de var herşeyden önce tek:tedaş enerji dalgalanması yüksek dağ tepelerine enerjiyi taşımakta problemler yaşıyorlar.
'' bulunduğum yerde 5 trafo var. trafo güçleri toplam 6400 kva. burunduğum yer rakım olarak 1350 metre civarı. burada bahar aylarında bazı elktonik cihazlar kafayı yiyor. ''
BAZ İSTASYONUNUZ MU VAR?
sorusunu sormam icap etti.
koruma ve işletme topraklarını
MEGER İLE TOPRAK DİRENCİNİ EN SON NE ZAMAN ÖLÇTÜNÜZ
{İŞLETME1-2 OHM KORUMA 2-5 OHM ARALIĞINDA DEĞİL İSE İYİLEŞTİRME ÇALİŞMASI DA YAPMANIZ
İŞLETMENİZDEKİ CİHAZLARIN YANMAMASINI ÖNLER
PARATONEL TOPRAKLAMANIZ VAR İSE BU AYRINTIYI DA ÖLÇÜNÜZ
''çekmede gecikmeli ke-ag35 aşırı düşük gerilim rölesi kullanın.gerilim geldikten t zaman sonra sisteme enerji vericektir.bu durumda sorununuz ortadan kalkacaktır.
Not: t süresini ihtiyacınız doğrultusunda ayarlayabilirsiniz.''
BU İFADE DE DOĞRU BİR SEÇİM OLUR 7-10SN GİBİ ZAMAN İÇERİSİNDE SİSTEMİNİZİ ÇALİŞTİRACAK BİR ANA KONTAKTÖRLE YOL VEREREK
REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİNİN ÇALIŞABİLECEĞİ VOLTAJI HİSSETTİĞİ ANDA SİSTEME 3~ I VERİR.
TEŞEKKÜRLER