WinCC V6.2 & Modbus Gateway TCP/IP

hakanozh86

Üye
Katılım
13 Şub 2007
Mesajlar
58
Puanları
1
Yaş
38
WinCC 6.2 lisanslı scada ile Modbus Gateway (Modbus->TCP/IP) ile haberleşmek istiyorum.

WinCC 7.0'da "WinCC Communication Driver" pdf'inde bu işin yapıldığı döküman var. Sayfa 57de başlıyor. 59da yeni driver ile listeden "Modbus TCPIP" seçileceği belirtiliyor.
http://cache.automation.siemens.com/dnl/DY/DYzNjI0NDUA_37436836_HB/WinCCInformationSystemCommunication_en-US.pdf


WinCC 6.2 de ise new driver dediğimizde Modbus yok. Yükleme dosyaları .chn uzantılı. Araştırmalarda dosya adının "modbus serial.chn olduğunu buldum. Bu dosyayı bulmam gerekiyor.

WinCC ile 3 çeşit TCP/IP yöntemini denedim,
Simatic S7 protocol Suite -> Industrial Ethernet (Mac adresi ile)
Simatic S7 protocol Suite -> TCP/IP (IP adresi ile)
Simatic TCP/IP


Amacım sadece modbus ile haberleşme imkanı olan enerji analizörü ile scadayı haberleştirmek ve anlık gerilim dalgalanmalarını ve pikleri gözetlemek. Bunun için basit bir çözüm arıyorum.

Seçenkler şu anda
1. Modbus TCP driverini bulmak,
2. Modbus TCP OPC

Hangisini önerirsiniz? Her türlü önerilerinizi bekliyorum

Önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim
Saygılarımla
 
Veya S7-400 ile haberleştirebilmek mümkün müdür?
CPU416-2DP
CP443-1
CP443-5

 
ET200 ile wincc 7.0 ı haberleştirmek istiyorum opc server harici haberleştirmek mumkunmudur acaba? ilgiiniz için teşekkürler
 
Wincc flex 7.0 ile bağlanabilirsin modbus tcp-ıp ye.
 
Veya S7-400 ile haberleştirebilmek mümkün müdür?
CPU416-2DP
CP443-1
CP443-5


evet mümkündür.Şahsen enerji analizörü ile degil ama pek çok enstürmanla haberleşme sağladım.
*Eğer enstürmanınız modbus haberleşmesi varsa araya bi swiç-eternet dönüştürücü- koyun
*PC'nize kepserver programını kurun.
*kepserver'ı biraz kurcaladıgınzda üst kısımd çekiç simgeli OPC simgesi göreceksiniz.buna tıklayın
*karşına anlık degerler çıkacak
*bunları kepserver'da bi klasör şeklinde oluşturun
*wincc scada zaten OPC'yi desteklediği için o oluşturmş oldugunuz dosyalar direk scada kontrol panelinize gelmiş olacak
*ister o tagları kullanın isterseniz PLC yazılımına girip istediğiniz şekilde verilerin tiplerini değiştirebilrsiniz

iyi çalışmalar
 
WinCC 6.2 lisanslı scada ile Modbus Gateway (Modbus->TCP/IP) ile haberleşmek istiyorum.

WinCC 7.0'da "WinCC Communication Driver" pdf'inde bu işin yapıldığı döküman var. Sayfa 57de başlıyor. 59da yeni driver ile listeden "Modbus TCPIP" seçileceği belirtiliyor.
http://cache.automation.siemens.com/dnl/DY/DYzNjI0NDUA_37436836_HB/WinCCInformationSystemCommunication_en-US.pdf


WinCC 6.2 de ise new driver dediğimizde Modbus yok. Yükleme dosyaları .chn uzantılı. Araştırmalarda dosya adının "modbus serial.chn olduğunu buldum. Bu dosyayı bulmam gerekiyor.

WinCC ile 3 çeşit TCP/IP yöntemini denedim,
Simatic S7 protocol Suite -> Industrial Ethernet (Mac adresi ile)
Simatic S7 protocol Suite -> TCP/IP (IP adresi ile)
Simatic TCP/IP


Amacım sadece modbus ile haberleşme imkanı olan enerji analizörü ile scadayı haberleştirmek ve anlık gerilim dalgalanmalarını ve pikleri gözetlemek. Bunun için basit bir çözüm arıyorum.

Seçenkler şu anda
1. Modbus TCP driverini bulmak,
2. Modbus TCP OPC

Hangisini önerirsiniz? Her türlü önerilerinizi bekliyorum

Önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim
Saygılarımla

"WinCC 6.2 de ise new driver dediğimizde Modbus yok." dogrusunuz.Kepserver programını kurarsanız oradan haberleşme tipini seçebiliyorsunuz.sanırım modbus ethernet olmalı
 