Yıldız Üçgen Motora Sağ Sol Yol Verme

Sayın Mustafa;
Konudaki kumanda ve güç devresi çok güzel, hatasız çizilmiş, örnek alınıp rahatlıkla uygulanabilecek bir şema.
Kumanda devresinde, zaman rolesinden (A1 bobin ucundan) önce -KM3 Δ kontaktörünün bir NC (normalde kapalı) kontağını koymakla zaman rolesinin görev sonunda devamlı devrede kalmasını önlemiş oluruz. Saygılarımla.
sn Digitalistin bahsettıgı devreyıde ekledim
bahsettıgı gıbı zaman rolesı ucgene gecıs yaptıktan sonra ucgen kontaktorunun nc kontagı ıle gucu kesılır ve devreden cıkar
stoba basılıncaya kadar calısmaya devam eder
bu devreyı bırcok yerdede kullandım sorunsuz calısıyor
ıyı calısmalar

l04d4.jpg
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.