eğer her zaman termik atmıyor arada bir oluyorsa kontaktörlerden herhangi birinde bir kontağı geçirmeyip motoru iki faza bırakıyordur. zaman rölesinden şöyle olabilir motor yıldızda tam olarak kalkış yapmadan zaman rölesi üçgene geçerse o sırada termik ve sigorta atabilir ama bunu her zaman yapar arada bir yapmaz ve zaman rölesi zaman ayarını uzatarak bu sorun çözlür . motor bağlantıları veya kumanda sisteminde bir hata olsa bunu her zaman yapar arada bir yapmaz
ayrıca termik şalterler üzerinden geçen akıma göre kontaklarını (95,96)açarlar