  1. genç arkadaş

    Eksik Kompanzasyon

    Kondansatörlerinizin ömrü dolmuş ve eskimiş, yıpranmış, bozulmuşsa sıkıntı var demektir. Kondansatörlerinizden başlayarak kompanzasyon panonuzu kontrol edin (Pensampermetre ile çektikleri akımları ölçün). Kondansatör sağlam ve gene olması gereken akımları çekmiyorsa kontaktörü kontrol edin...
  2. genç arkadaş

    Hem Kapasitif Hem Reaktif Ceza Sorunu

    Sn. kemalkanbir, Eski sayacınız sanırım akım trafoluydu ve yani sayacınız da akım trafosuz (direkt kombi) gibi görünüyor. Verdiğiniz bilgilere göre sayaç endekslerini birbirinden bağımsız olarak değerlendirdiğimizde: Son fatura bilgileri: Aktif 33106 İndüktif 8424 Kapasitif 2324 Sayaç...
  3. genç arkadaş

    Kondaş

    Ya kondansatör arızalı ya kontaktörün bir bacağı geçirmiyor yada sigortanın bir bacağı geçirmiyor.
  4. genç arkadaş

    Hem Kapasitif Hem Reaktif Ceza Sorunu

    İşletme gücü 50kVA üzeri ise %20-%15'tir. Kontaktörler devreye sık girip çıkıyor ve bu kısa süre boyunca da kondansatörler yeterince deşarj olamıyorsa kontaktörler yapışır. Kontaktörlerin gücü az ise bundan dolayı da yapışabilir. Sık yapışan kontaktörleriniz için deşarj bobini kullanılırsa...
  5. genç arkadaş

    24 Volt DC Bobinli Kontaktör Sürekli Bozuluyor

    Eğer ki kontaktör dakikada birkaç defa devreye girip çıkıyor ve bu işlem saatlerce devam ediyorsa kontaktörün bobininin yanması gayet notmaldir. Çözümü de SSR kullanmak. Başımıza geldiği için biliyoruz (Bizimkiler 220VAC idi). Kontaktörlerin gücünü büyültmek de çözüm değil buna bu arada...
  6. genç arkadaş

    Hem Kapasitif Hem Reaktif Ceza Sorunu

    Sn. kemalkanbir, normalde son gelen faturadaki endeks bilgilerini referans alarak hesap edeceksiniz. Eski sayacınız büyük bir ihtimalle fazlardaki reaktif yük dengesizliğini ayrı ayrı olarak değerlendirmeyip, toplam indüktif gücü bir kefeye, toplam kapasitif gücü de bir kefeye koyup hesaplayan...
  7. genç arkadaş

    şönt reaktör seçimi ?

    İşletmedeki kapasitif yük çeşitliliği faturada kapasitif bedel ödetiyorsa, şönt reaktörlü sistem düşünülmelidir. Aksi taktirde bu işletmeye yapılan gereksiz yatırım olur. İşletmedeki kapasitif yük çeşitliliği, sürekli olarak devrede ise kapasitif yükün sayaçtaki bir saatlik endeksi kadar...
  8. genç arkadaş

    Cumhuriyetimizin 89. Yılı Kutlu olsun!

    Gelecek nesillerin Türkiye de Cumhuriyetin ilanı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilâkis, Türkiye’nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların...
  9. genç arkadaş

    Sürekli Çalışacak Ve Yetiştirilmek Üzere Eleman Alınacktır.

    Konudaki polemik oluşturan ve konu dışı mesajlar silinmiştir. Lütfen mesaj yazarken birbirimizi kırmamaya özen gösterelim.
  10. genç arkadaş

    Grup AR-GE Smart SVC reaktör ayarı

    Diyelimki iki kefeli bir teraziniz var ve elinizde de sınırlı sayıda ve çeşitlilikte ağırlıklarınız var (500gr, 1kg, 2kg, 5kg gibi). Kefenin bir tarafına koyduğunuz elmalara karşılık diğer kefeye 5kg'lık ağırlığı koydunuz: 5 kg fazla geldi, 2+1=3kg eksik geldi, 2+1+0,5=3,5kg eksik geldi. Ne...
  11. genç arkadaş

    10 KVA Trafo

    Sn ahmet15, projesinde farklı bir durum belirtilmemişse eğer trifaze aktif sayaç kullanabilirsiniz. Bu 10kVA trafo sanırım botaşın hatlarında kullanılan katodik koruma amaçlı trafo. Sn yks001, bahsettiğiniz mavi kutulu makel sayaç, aktif-reaktif-kapasitif ölçüm yapan direk kombi sayaçtır.
  12. genç arkadaş

    Yasaklı Kullanıcılar

    ibokasi isimli üye, ağır küfürlü mesajı sebebiyle forumdan süresiz olarak uzaklaştırılmıştır.
  13. genç arkadaş

    ELEKTROBANK kitabı

    Kitabın PDF formatı bulunmamaktadır. Aşağıdaki adresten (bedeli karşılığı) temin edebilirsiniz: Elektrobank - İletişim
  14. genç arkadaş

    En Çok Kullandığınız Röle ve Kondansatör Hangisi?

    Sn. kadir yılmaz, alıntı yaptığım kısım için belirtmek istedim: Kullandığınız EDE markalı reaktör sürebilen rölenin altyapısını Grup AR-GE sağlamaktadır. Biz yaklaşık olarak 1 yılı aşkın süredir kullanmaktayız bu röleyi. Dediğiniz gibi çok düşük yüzdeli reaktif oranlarla karşılaşır olduk. (Bilgi...
  15. genç arkadaş

    Tekrar Kapamalı Kesici ile Tekrar Kapamasız Kesici?

    Sn. osmosis'e ilaveten, yeni nesil rölelerle tekrar kapama sayısı 2'den fazla olarak da ayarlanabilir (İsteğe bağlıdır bu).
  16. genç arkadaş

    Tedaş 2010 veya 2011 Birim Fiyat Kitapçığı

    2010 birim fiyatları olan link aşağıdadır: https://www.kontrolkalemi.com/forum/elektrik-genel/36625-2010-yili-tedas-birim-fiyatlari-ariyorum/sayfa2.html#post293034
  17. genç arkadaş

    Voltaj Düşüklüğü Hakkında Soru?

    Nötür gevşekliği var biryerlerde. Buna yoğunlaşın.
  18. genç arkadaş

    Kombi Sayaç Hakkında

    Evet. Sn. dinamik'in de belirttiği gibi sayacınızda (eğer bu değerler tek fatura dönemini yansıtıyor ise) hem indüktif hem de kapasitif oran sınırları aşılmış (Bu sınırlar sizde indüktif için % 33, kapasitif için %20). Kompanzasyon tesisiniz var ise işten anlayan birisine gözden geçirtin, yok...
  19. genç arkadaş

    Güllübağ Barajı ve HES Şantiyesi Proje Uygulaması

    Eltes Enerji Soyak Enerji’ye ait bir proje olan Güllübağ Barajı ve HES’in 102 MW Kurulu gücü bulunuyor. Tamamlandığında 313 GWh enerji üretecek olan tesisin salyangoz ve emme tüpü gibi tüm gömülü parçalarının montajı ise Eltes Enerji Mühendislik Ltd Şti tarafından gerçekleştiriliyor...
  20. genç arkadaş

    Enerji Kalitesi Nedir?

    H.Ediz RONA, de der Elektro-und Gebäudetechniker Enerji kalite problemlerinin karşımıza çıkmaları, enerji kaynağının besleme geriliminin kalitesi ile tesisattaki yüklerin tipine bağlıdır. “Enerji kalitesi ile ne ifade edilmek istenmektedir? ” sorusuna verilecek yanıt...