  1. Orta gerilim xlpe kablosunun kapasitif etkisi hakkında bilgisi olan var mı?

    Bu konuda zeum abimin cevap vemesini beklıyorum ama ben bildiğim kadarıyla cevap vereyim. ölçü o.g tarafında ise kapasıtıf endeks kadar reaktif bedel ödersiniz;eğer sayaç ölçüm a.g. tarafında ise çok düşük (veya sıfır) tüketim olduğundan trafo kaybı ödersiniz.bu da trafo gücüne bağlı olarak...
  2. Reaktifi %20'nin Altına Düşürmek İçin Ne Yapmalı!

    Günerdr kardeş, harmonıklerle yenı oranlar arasında nasıl bır ilişki kurduğunuzu biraz daha açabilir misiniz?
  3. OG ölçümlü Ag Kompanzasyon sistemindeki sabit kondansatör problemi yardım

    Hasan kardeş kompanzasyonun en onemlı püf noktalarından biri de yapılan değişikliğin nasıl bır etki yaptıını gorerek sorunu çözmektir.Bu yapıldığı zaman bir sorunu çozerken aynı zamanda kompanzasyonun tum inceliklerini de öğrenmiş oluyoruz.Çünkü kompanzasyon rolelerı her ne kadar otomatık olsada...
  4. Reaktif Ceza Oranı

    1-okuma tarıhıne ne kadar sure var 2-kapasıtıf sayaç var mı ve okunuyor mu? 3-bır gunluk aktıf ve reaktif endeks farkları ne kadar ; bunları yazarsan daha mantıklı cevaplar verebiliriz.Çünkü okumaya 3 gun kalmışsa ve aktıf tüketiminiz düşükse ve bir de kapasıtıf sayacınız varsa kurtarmanız pek...
  5. 01.01.2008 Tedaş Şartnamesi

    Daha önceden benim gözden kaçırdığım konuyu sanırım başka arkadaşlarda gözden kaçırmış... Çünkü yeni yönetmelikte "50 kVA altı sözleşme gücü olan abonelerin reaktif aktif oranı %33 ve kapasıtıf aktif oranı % 20 olarak devam edecek" derken bizi yanılgıya düşürüyor... Şimdiye kadar 50 kVA altı...
  6. SF-6 Gazlı kesici patladı

    Çok geçmiş olsun. Benim de benzer bir olay geldi başıma .1991 yılları gibi bizim kabinlerde daha D.C. koruma ve uzaktan kumanda yoktu.Gece elektrik kesintisi ile beraber kabıne gittik.kesicinin açmış olduğunu gorunce o.g. eldivenleri taktım kesiciyi kurdum ben hemen. Bi deneyelım diye.O zaman...
  7. kompanzasyon panolarında aşırı sıcaklık

    Benim takıldığım başka bir konu, kompanzasyon panosunda ilginç, aşırı bır ısınma var. Ben bunun 3.harmonikten kaynaklandığını düşünüyorum.Ben panonun durumu role uzerinden ölçülen harmonik değerlerini mağazadakı genel alıcıları sonra sizinle paylaşacağım,şu anda tam olarak yazamıyorum. 3...
  8. Enerji Analizörü ve Kompanzasyon Rölesine İnternet Üzerinden Erişim

    Reaktif güç kontrol role firmalarından biri .....bankası ile yaptığı anlaşma ile turkıye'deki tum şubelerine bunun gibi bir sistem kurup bilgisayar uzerinden kontrol yapıyor.Bu en azından 200-300 şube demek.Bu kadar kompanzasyon panosunu ustelik ulkenın her tarafına dağılmış bir şekılde başka...
  9. 2000kwa lık bir fabrıkada reaktif %7 oldu

    benim anlatmak istediğim konu farklı.bir işletmede gunduz normal akım çekilirken gece veya haftasonu çok düşük akım çekıldığınde role bu akımla uyarılamadığından devreye kondansator almıyor.bu durumda çekılen akım olçulerek veya varsa powermetre ile çekılen reaktif güç olçulerek devreye sabıt...
  10. kondansatör üzerinde yazılan değerlerden değişik akım

    Daha önce yazmıştım tekrar etmekte fayda vardır. Bir kompanzasyon panosuna baktığımızda sorunun ne olduğunu bir kenara bırakarak aşağıda saydığım kontrolleri yapıp alınan değerleri not almamız lazım.Daha sonra sorunu kendi aldığımız notlarda aramamız lazım .zaten sorun kendini belli eder. En...
  11. kondansatör üzerinde yazılan değerlerden değişik akım

    düşük akım gosteren faz akım trafosunun bağlı olduğu faz ise role devredekı iki fazı sağlam kondansatoru gormeyeceğinden devreye yenı kondansatoru alır. bu durumda kapasıtıfı artırır.
  12. 2000kwa lık bir fabrıkada reaktif %7 oldu

    Sabit kondansatorun kullanıldığı bir başka durumda şudur; Reaktif guç kontrol rolesinin bağlı olduğu akım trafosunun prımerinden geçen akım ,trafonun etıket değerının % 10'undan aşağı olduğunda rolelerın hemen hemen hepsı sağlıklı çalışmaz.Bu durumda ılk kademe gucunden daha kucuk değerde...
  13. kondansatör üzerinde yazılan değerlerden değişik akım

    Kontaktörlerin çıkış uclarından gerilimi olçtuğunde yaklaşık 380 V gosteriyor ve aynı kondansator kutuplarında farklı akımlar olçuyorsan kondansatorler arızalıdır.Kontaktor kontaklarından bırı arıza yaptığında kontrol kalemı gerilim gosterir ama bu gerilim üçgen bağlı olan kondansator uzerinden...
  14. kompanzasyon panolarında aşırı sıcaklık

    Arkadaşlar kompanzasyon panolarında en önemli sorunlardan biri de aşırı sıcaklıktır.Sıcaklıkların 45-50 dereceleri bulması bu sorunu bir an önce çözülmesi gereken konular sıralamasında listenın ilk maddesi yapıyor. Yenı nesil reaktif güç kontrol rölelerınde aşırı sıcaklık koruma alarmı ile...
  15. Jeneratör çalışırken kompanzasyon devrede olmalı mı?

    Jeneratorden tam kapasıte faydalanabilmek ve kablo şalter gibi elemanların gereksiz aşırı yüklenmesini önlemek için kompanzasyonun devrede kalması daha doğru olmalı.
  16. sorun çözüldü

    Ben teknık arızadan kaynaklanan sorunları kasdetmıyorum.sık sık değişen asgari yeterlilik şartları konusunda bizim çok çok sonraları haberimiz oluyor ve bu asgari yeterllik şartlarına rağmen sayaçlar farklı özellikler gösterebiliyor.Ben bunları konuşalım ;şu marka sayaç şu ozelliklere sahıp iken...
  17. sorun çözüldü

    zeum abim daha önceden 2004 oncesi kombı sayaçlar farklı 2004 sonrası farklı gibi bir düşüncemi paylaşmıştım. Ama gorduğum kadarıyla sayaç markaları arasında farklı özellık gosterenler var. ayildiz'in daha once kullandığı sayaç sorunlu ama sonradan değiştirdiği(hangisi olduğunu bilmıyoruz) ve...
  18. hatalı kompanzasyon

    teşekkur ederim ... ama bu konunun bıraz açılması ve açıklığa kavuşması lazım gibi. Mesela mevcut kompanzasyon panosuyla nasıl çalışacak ;fiyat uygun deniyor , ne kadar uygun mesela...Ben internette başka turkçe tanıtıcı sayfa bulamadım
  19. aktif reaktif

    sorun roleyi test konumuna alarak rolenın hem akım bilgilerini hem de kondansator bilgilerini hafızaya almasıyla çözulur sanırım . ben da aynı durumla karşılaşmıştım sorun bu şekılde çozuldu....
  20. hatalı kompanzasyon

    edremit kardeşim sen yine de düşüncelerini ve çizimlerini paylaş benc. forumlardaki paylaşımlar karşılıksız olduğu için değerlidir.zaten benim gordüğüm kadarıyla kimse burada müşteri bulmaya da çalışmıyor ...sen göster buyukluğunu. selamlar