Şebeke bazli parazitler ve Bilgisayar türü elektronik cihazlar üzerine etkisi

Resimdeki cihaz gerilim akım ve frekans ölçen bir cihazdır.
Şebekede olan parazitik etkilerin bu gibi cihazla ölçülebilmesi mümkün değildir.
Şu cihaz ile ölçülebilir.
https://media.digikey.com/pdf/Data Sheets/LeCroy PDFs/T3SA3000_DS.pdf
https://www.digikey.com/product-detail/en/teledyne-lecroy/T3SA3200/T3SA3200-ND/9598579
Çok teferruata kaçmadan optimal bir bütçe için öngörülmüş olup, gelişmiş modellerin fiyatları servet değerindedir.
Bu işlerde ROHDE & SCHWARZ markayı önerirsem kesin beni döversiniz :D
https://tr.farnell.com/rohde-schwarz/r-s-fpl1003-p4/spectrum-analyser-bench-5khz-3ghz/dp/2897481
 
Konu gelişimi incelendiğinde, sorunun faz üzerinden değil, nötr hattı üzerindeki parazitlenmeden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
Günümüz elektrikçileri nötr hattı ile doğrudan pek ilgilenmezler. Rasgele ve basit ölçü aletleri ile kabaca bakarak, okudukları gerilim ölçümleri doğrultusunda karar verirler.
Bir elektrik şebekesinde nötr hattı birçok abone ile ortaktır. Özellikle büyük binalarda ve topraklaması tekniğine uygun yapılmamış tesisatlarda nötr hattındaki etkileşimler günümüz elektronik aygıtları doğrudan etkileyebilmektedir.
Ne yazık ki bu tür parazitlerin ölçümleri basit avometrelerle veya osiloskoplar ile yapılamaz. Üstelik parazitlenmenin frekans bölgesinin tespiti de oldukça zordur.
Bu hattın üzerindeki harmonik dalgalanmaları ve muhtemel olağan dışı gerilimlerin gözlemlenebilmesi çok pahalı ölçü aletleri ile yapılabilmektedir.
İlk mesajda belirtilmiş olduğu üzere...
UPS nin şebekeden ayrılması ile aküden çalışması esnasında tüm sistemin normal çalıştığı açıkça belirtilmiştir.
Bu hareket teknikte sistemin şebekeden tam izole edilmesi anlamına gelmektedir.
Öyleyse kullanılan UPS nin şebekeden izoleli olduğunu söyleyemeyiz.
Özellikle ucuz UPS lerde kullanılmakta olan ve SMPS mantığı ile çalışan rectifier ve inverter devreleri, şebekedeki tüm parazitlere doğrudan açık demektir.
Şebeke parazitleri için EMI filtreleri bir çözüm olsa da, parazitin kaynağı FAZ hattı değilse çözüm olmayacaktır. Çünkü bu tür filtreler faz üzerindeki parazitlere yönelik işlev yapmaktadır.
Sorunun iki tür çözümü bulunmaktadır.
Tüm binanın topraklama hattı ve nötr hatları tekniğine uygun olarak ölçülmeli ve bina girişinde kuvvetli bir topraklama yapılmalıdır.
Ekli dosyayı görüntüle 55858
Resimde prensip olarak bir şebeke hattındaki akım yönleri anlatılmıştır.
Utılıty power transformer olarak belirtilmiş olan, aslında mahalledeki dağıtım trafosudur. Bu trafodan eve kadar olan nötr hattının uzunluğu ve bu hat üzerindeki tüm parazitlenme, eğer bina girişinde GROUND ROD olarak belirtilmiş topraklama çubuğu yok ise tüm aboneleri etkileyebilecektir.
Eğer bina topraklaması yapılamıyorsa geriye kalan tek çözüm şebekeden izoleli ve güç faktörü çok iyi olan tam sinüs bir UPS kullanılmalıdır.
Öneri için yeni üretim çoğu cihazların tam sinüs olmadıkları, görüldüğünden yeni tip ürünlerden öneremiyorum.
Ancak eski tip ve tam sinüs olan, özellikle trafolu invertere sahip UPS ler daha yüksek oranda çözüm sunacaktır.
Konu içerisinde önerilmiş olan izolasyon transformatörü bu sorunu çözebilir olsa da, bağımsız topraklama veya gerçekten kuvvetli bir bina topraklaması gerekmektedir.
Line interaktif ups ile online ups arasındaki farkı anlamadığınızı görüyorum. Online ups bypass'a düşmedikçe şebekeden tam izoledir !
Şebeke gerilimi sadece aküleri şarj etmek için vardır.
Yanlış öğrenmişsem lütfen detaylı izahat ederek düzeltiniz.
 
Son düzenleme:
Li
Line interaktif ups ile online ups arasındaki farkı anlamadığınızı görüyorum. Online ups bypass'a düşmedikçe şebekeden tam izoledir !
Eleştrin için tşk ederim :D
Online mantığı akülerin daimi devrede olması mantığıdır.
Ancak akülerin şarjı ve sistemin çalıştırılması cihazın rectifer'i tarafından sağlandığı için ben de sizi eleştirebilirim :D
Günümüz çoğu üretimler, bahsemiş olduğum üzere SMPS mantığı ile üretilmiş ürünlerdir.
Gerek rectifier, gerekse inverter bu mantıkla üretilmişse doğrudan bir izolasyon sözkonusu olamaz.
Rectifier şebeke gerilimini gerekli voltaja düşürür, inverter ise yükseltir.
Online olmasının tek esprisi rectifier ve aküler daima devrede oldukları için herhangi bir gecikme unsurunun olmamasıdır.
SMPS sistemlerde bir çeşit trafo olsa da bunlar yüksek frekanslarda çalışmaktadırlar. Bizlerin araştırmış olduğumuz sorun ise, bu gibi yüksek frekanslardaki etkileşimlerdir.
 
Eleştrin için tşk ederim :D
Online mantığı akülerin daimi devrede olması mantığıdır.
Ancak akülerin şarjı ve sistemin çalıştırılması cihazın rectifer'i tarafından sağlandığı için ben de sizi eleştirebilirim :D
Günümüz çoğu üretimler, bahsemiş olduğum üzere SMPS mantığı ile üretilmiş ürünlerdir.
Gerek rectifier, gerekse inverter bu mantıkla üretilmişse doğrudan bir izolasyon sözkonusu olamaz.
Rectifier şebeke gerilimini gerekli voltaja düşürür, inverter ise yükseltir.
Online olmasının tek esprisi rectifier ve aküler daima devrede oldukları için herhangi bir gecikme unsurunun olmamasıdır.
SMPS sistemlerde bir çeşit trafo olsa da bunlar yüksek frekanslarda çalışmaktadırlar. Bizlerin araştırmış olduğumuz sorun ise, bu gibi yüksek frekanslardaki etkileşimlerdir.

Bu konuda size kesinlikle katılmıyorum. Rectifier dediginiz doğrultma devresidir. AC şebeke doğrultulur aküler şarj edilir. Akü çıkışı yani DC, anahtarlama devresiyle AC'ye çevrilir. Çıkış enerji kalitesini belirleyen tek unsur anahtarlama devresidir. Girişe kare dalgada uygulasanız çıkışta miss gibi sinüs alırsınız bunu bizzat denedim ve gördüm.
 
Bu konuda size kesinlikle katılmıyorum. Rectifier dediginiz doğrultma devresidir. AC şebeke doğrultulur aküler şarj edilir. Akü çıkışı yani DC, anahtarlama devresiyle AC'ye çevrilir. Çıkış enerji kalitesini belirleyen tek unsur anahtarlama devresidir. Girişe kare dalgada uygulasanız çıkışta miss gibi sinüs alırsınız bunu bizzat denedim ve gördüm.
Bu durumda konu sahibi arkadaşın şu deneyini açıklamanız size kalmaktadır.
. İlginç olan UPS i fisten çekip bilgisayari akuden besleyince bir anda herşey düzeliyor. Cidden kafayı yemek üzereyim. En son aklıma parazitler geldi. UPS ve power conditioner bunu neden çözemedi onuda bilmiyorum.
Şebeke hattında olası bir 2-3GHz lik arsız bir sinyal var ise bu sinyal doğrudan PC nin işlemcisini etkileyecektir.
Çünkü günümüz çoğu işlemciler de bu frekanslarda çalışmaktadırlar.
 
Bu durumda konu sahibi arkadaşın şu deneyini açıklamanız size kalmaktadır.

Şebeke hattında olası bir 2-3GHz lik arsız bir sinyal var ise bu sinyal doğrudan PC nin işlemcisini etkileyecektir.
Çünkü günümüz çoğu işlemciler de bu frekanslarda çalışmaktadırlar.
O zaman ortaya tek ortak sonuç çıkıyor UPS kalitesi !
Trafolu doğrultma devresinde böyle bir harmonigin DC"yi bozmasını, DC'ye binmesini, etkilemesini imkansiz görüyorum.
 
İyi de UPS yi devre dışı bırakıp direk şebekeden beslenmesindeki sorunu nasıl açıklayacaksın :D

Hadi UPS bozuk ve kalitesiz.
Adam... Pardon BEY kardeşimiz, şebekeden direk besleyip, muhtelif testler de yapmış :D
Trafolu doğrultma ve filtre devresinde AC'deki harmonigin DC'yi bozmasını, etkilemesini mümkün görmüyorum. Ups'te arıza olabilir.
Kaldı ki şebeke geriliminin bu denli harmonikli olması da olası değildir.
Soruyu soran arkadaş kaliteli bir ups ödünç alarak durumu bize iletebilir.
Bu soruna benzer bir sorunu bir konferans salonunun ses ve görüntü sisteminde yaşadık. UPS sorunu tam olarak çözdü.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
130,158
Mesajlar
933,784
Kullanıcılar
453,257
Son üye
ahmet0334
Geri
Üst