apartman topraklama konusunda yardımmm

Katılım
30 Ağu 2009
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
61
sevgili arkadaşlar,evdeki topraklı prizlerde,nötr-toprak arası hiç bir voltaj okuyamıyorum.Binanın ana giriş panosunda aynı şekilde nötr-toprak ölçeyim dedim yine voltaj okuyamadım.Oturduğum yerdeki topraklama ne derecede sağlıklı.Ayrıca toprağa kaçak röle yeni bağladım.Şu anda aktif.Önerilerinizi bekliyorum.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
birde faz toprak arasını ölçün veya bir lamba bağlayın lamba yanarsa yada 220 görürseniz tapraklamanız sağlam demektir.
 
Faz toprak arası 220 v. ölçüyorum.Ayrıca faz toprak arası neon lamba bağladım.Yanıyor.
 
Bu sonuçlar topraklamanızın oldukça iyi olduğunu gösteriyor.
 
kardeş topraklamanda sorun görünmüyor , kaçak akım rolesi çalışacaktır
 
Nötr-toprak arası birleştirme olabilir. Bu birleştirme, kaçak akım rölesinden önce olduğu için de, kaçak akım rölesi atmamakta olabilir. Tesisatı incele(t)mekte fayda var.
Topraklama direncinizi ölçtürebilirseniz eğer, işletme toprağını (nötürü) ölçerken, direncin sürekli değiştiriği göreceksiniz (yük varken ölçüldüğü için). Aynı durum topraklama ölçümünde de oluyorsa, o zaman kesin olarak deriz nötr-toprak arası birleştirmesi var diye. Bir de her ikisi aynı çıkar bu drumda.

Ha birde şu durum var: Eğer bina yeni ve büyük ise, o binada eşpotansiyel dengeleme yapılmış olabilir .Temel topraklaması, işletme topraklaması, koruma topraklaması ve diğer tüm metal aksamdan gelen (asansör gibi...) topraklama iletkenleri bir barada birleştirilip, oradan nötr ve topraklama olarak her daireya ayrı ayrı çekilmiş olabilir. Bu durumda her şey normaldir...
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,440
Mesajlar
926,768
Kullanıcılar
451,995
Son üye
aleynaisahin

Yeni konular

Geri
Üst