Arkadaşlar Merhabalar,
Bir firmada elektrik bakım olarak çalışıyorum. Bazen fabrikalara bakıma gidiyoruz. Orada otomasyon sistemiyle çalışan cihazlara bakım yapıyoruz. En son başıma gelen olay çok canımı sıktı. Sizlerden yardım istiyorum.
2-3 saatlik bir bakım için Ankara’dan İzmir’e bakıma gittik. Laboratuvarda üzerinde 100 Wattlık 8 adet rezistans olan bir laboratuvar cihazı vardı. Prosedüre göre bütün bakımları yaptım ve devreye aldım. İlk cihaz sorunsuz çalıştı. Aynı cihazdan bir adet daha var. Onun da bakımını tamamlayıp yerine monte ettim. Elektrik prizine takar takmaz o laboratuvara ait panonun kaçak akım rölesi attı. Bütün rezistansları tek tek söküp omaj ölçümü yaptım, hiç birinde sorun çıkmadı. Yerlerine takıp ana kabloyu test ettim ondan da bir sorun olmadı. Tekrar sistemi devreye aldım tekrar kaçak akım attı. Kaçak akım cihazın üstünde de var ama anapanodaki kaçak akım daha önce atıyor. Böyle olunca fabrikanın bir bölümünün elektriği gidiyor ve cihazlar duruşa geçiyordu. Tabiki müdürler cihazın bakımını durdurdu. Cihazı söküp Ankarada tamir etmemi istediler zaten yedeği çalışıyordu. Söküp götürdüm, rezistanslardan birinde çok az bir kaçak vardı. İçine su kaçmış sanırım, rezistansçı öyle dedi en azından. Şimdi patronla sorun yaşamış olduk tabi.
Bu tarz durumlarda cihaza elektrik vermeden kaçak akım testi nasıl yapabilirim?
Nötr-Toprak,
Faz-Toprak buzzer testlerini zaten yapıyoruz ama çok küçük kaçaklarda ötmüyor,
Rezistanslar için Omaj ölçümü de demeyin lütfen çünkü takmadan ve taktıktan sonra sürekli omaj ölçümü yapıyorum. Fakat kaçak çok küçük olduğunda multimetre doğru omaj veriyor.
İzolasyon test cihazları vs hepsini araştırıyorum böyle durumlar için makinenin sigortasına bağlayıp, hattını kaçak akım kontrolü yapabilecek bir alet mevcut mu? En doğru cihaz ne olur?
Cihazın kendi kaçak akımı atana kadar ana panodan kaçak akım atıyor düşününce aklıma gelen şey şu sanırım makine 220v ile çalışıyor bazen KAKR’ın Nötr ayağına faz geliyor o yüzden çalışmıyor. Veya mümkün mü bilmiyorum ama anapanoda 10-15Ma kaçak akım zaten var bizim sistemde artana kadar orada daha önce 30mA’ya ulaşıyor olabilir. Çok uzun anlattım ama bütün detayları vermek istedim.
Şu cihazı prize takmadan kaçak akımını nasıl algılarım? Asıl sorum bu
Cihazın özellikleri;
PID Kontrollü Yağ ısıtıcı , 8 adet 100 watt rezistans var sadece. 220Volt ile çalışıyor. Şase topraklaması mevcut. Kaçak Akımı var. Ama daha attığını görmedik.
Bir firmada elektrik bakım olarak çalışıyorum. Bazen fabrikalara bakıma gidiyoruz. Orada otomasyon sistemiyle çalışan cihazlara bakım yapıyoruz. En son başıma gelen olay çok canımı sıktı. Sizlerden yardım istiyorum.
2-3 saatlik bir bakım için Ankara’dan İzmir’e bakıma gittik. Laboratuvarda üzerinde 100 Wattlık 8 adet rezistans olan bir laboratuvar cihazı vardı. Prosedüre göre bütün bakımları yaptım ve devreye aldım. İlk cihaz sorunsuz çalıştı. Aynı cihazdan bir adet daha var. Onun da bakımını tamamlayıp yerine monte ettim. Elektrik prizine takar takmaz o laboratuvara ait panonun kaçak akım rölesi attı. Bütün rezistansları tek tek söküp omaj ölçümü yaptım, hiç birinde sorun çıkmadı. Yerlerine takıp ana kabloyu test ettim ondan da bir sorun olmadı. Tekrar sistemi devreye aldım tekrar kaçak akım attı. Kaçak akım cihazın üstünde de var ama anapanodaki kaçak akım daha önce atıyor. Böyle olunca fabrikanın bir bölümünün elektriği gidiyor ve cihazlar duruşa geçiyordu. Tabiki müdürler cihazın bakımını durdurdu. Cihazı söküp Ankarada tamir etmemi istediler zaten yedeği çalışıyordu. Söküp götürdüm, rezistanslardan birinde çok az bir kaçak vardı. İçine su kaçmış sanırım, rezistansçı öyle dedi en azından. Şimdi patronla sorun yaşamış olduk tabi.
Bu tarz durumlarda cihaza elektrik vermeden kaçak akım testi nasıl yapabilirim?
Nötr-Toprak,
Faz-Toprak buzzer testlerini zaten yapıyoruz ama çok küçük kaçaklarda ötmüyor,
Rezistanslar için Omaj ölçümü de demeyin lütfen çünkü takmadan ve taktıktan sonra sürekli omaj ölçümü yapıyorum. Fakat kaçak çok küçük olduğunda multimetre doğru omaj veriyor.
İzolasyon test cihazları vs hepsini araştırıyorum böyle durumlar için makinenin sigortasına bağlayıp, hattını kaçak akım kontrolü yapabilecek bir alet mevcut mu? En doğru cihaz ne olur?
Cihazın kendi kaçak akımı atana kadar ana panodan kaçak akım atıyor düşününce aklıma gelen şey şu sanırım makine 220v ile çalışıyor bazen KAKR’ın Nötr ayağına faz geliyor o yüzden çalışmıyor. Veya mümkün mü bilmiyorum ama anapanoda 10-15Ma kaçak akım zaten var bizim sistemde artana kadar orada daha önce 30mA’ya ulaşıyor olabilir. Çok uzun anlattım ama bütün detayları vermek istedim.
Şu cihazı prize takmadan kaçak akımını nasıl algılarım? Asıl sorum bu
Cihazın özellikleri;
PID Kontrollü Yağ ısıtıcı , 8 adet 100 watt rezistans var sadece. 220Volt ile çalışıyor. Şase topraklaması mevcut. Kaçak Akımı var. Ama daha attığını görmedik.