Enerji analizöründe tüketim neden eksi değer gösterir?

Gerilimlerdemi ?
 
Sigortalara bakınız.
 
Cihaz,sizlere ömür demekki.Takoz tipse ! ,
bu vesile ile,kaliteli bir tiple değiştirin.KAEL
MULTİSER 04 ucuz ve kaliteli bir cihazdır.
Daha marifetlisi ! size kalmış.
 
siemens pac 4200 enerji analizörüm var arkadaşlar trafonun ag çıkış şalterinin üzerinde kW değerini eksi (-) değer olarak görüntülemekteyim sizce sorun nerededir
Tr 2 MVA LIK Trafodur 11kV/400 V
Anlık değerler şu şekildedir
Total kW = -7 kW
Total kVAR = 2 kVAR
Total kVA = 150 kVA
 
Güç ekranında - değer,akım uçlarının tersli-
ğinden kaynaklanır.Polarite kontrolu yapma-
nız gerekir.Bazen,üretimden kaynaklanan po-
larite hatalarıda olabiliyor.
 
Sami bey değer akım uçlarından kastınız akım trafosundan gelen s1-s2 uçlar mı ?
 