Gerilim trafosu ve akım trafosu acil yardım lazım...

baykansana

Üye
Katılım
9 Ara 2011
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
33
Gerilim ve akım trafosu açık ve kapalı devre durumları nasıl olur açıklama lazım arkadaşlar acilen.
 
gerilim trafosunun sekonderi kısa devre edilmez açık devre bırakılır. akım transformatörünün sekonderi açık devre bırakılmaz, kısa devre edilir.
 
Gerilim ve akım trafosu açık ve kapalı devre durumları nasıl olur açıklama lazım arkadaşlar acilen.

gerilim trafosunun sekonderine o değerde voltmetre bağlanır bağlanmasada herhangi zarar teşkil etmez ancak akım trafosuna mutlaka ampermetre bağlanmalı bağlanamıyorsa bildiğimiz en azından bir iletkenle kısa devre uygulanmalıdır.sebebi boşta iken yüksek manyetik alan etkisi ile yanar bozulur yada yangına sebep olur.
 
teşekkür ederim bilgilerin için hocam
 

Forum istatistikleri

Konular
130,073
Mesajlar
932,811
Kullanıcılar
453,073
Son üye
nailedidemkayginer@outloo

Yeni konular

Geri
Üst