Ani ısıtıcılar bence monofoze evlerde 3. kademe de aşırı soğuklar oldugu zaman çalıştırılır..Şanslı olunan kısım ise 3. kademe kısa bir süreliğine çalıştırılıp iş bittikten sonra kapatılıyo..Esasen biraz uzun çalıştırılsa kazalar daha çok ve kaçınılmaz olur..Her yönüyle tehlikeli bu ani ısıtıcılar trifaze olsa bile bağlatmam..Termesifon tercihimdir...Saygılar...evet doğrudur herzaman sınırı bir alt değeri kullanılır.trifaze beslemelerde 40a ya kadar müsade edilirken monofazede 25a ya kadar müsade edilir. o yüzdende ani ısıtıcıyı evine alan bi kişi sigortyı 32 hatta 40a ile değiştirir. bu son derece yanlıştır tabii ki ya trifazeye geçilecek yada bu tip ısıtıcılar kullanılmayacak başka bir seçenek yok maalesef. siz max. 25 kg taşıyabilen birisine 40 kg yüklerseniz ne olursa tesisatlarada o olur tabii ki slm