Buda Siemens 30 mA rölenin içi. Direnç değeri 1,1k. Direnç faz nötr arasına bağlı. 230/1,1k=209 mA
Siemens temi kendine güvenmiyor ki ? :)

Ekli dosyayı görüntüle 99754

Ekli dosyayı görüntüle 99756


Ekli dosyayı görüntüle 99753
Belki Türkiye özel üretimidir. Bizim çok dertli olduğumuzu anlamışlardır.
 
Test sisteminin enerjilendiği noktalar dü-
şünüldüğünde, " kaçak akım " teorisi ile
ilgi ! kabul edilebilyormu ? Değilse,benim
ifademin doğruluğu ortaya çıkıyır demek-
tir.Yani,test sistemi,sadece,rölenin,meka-
nik yönden çalışmaya hazır olduğunu test
eden ( kaçak akımı değil ) sistemdir.Di ,-
renç değeri,her firma için ,mutlaka farklı
olur ! Yani,hesap , 30 mA den ziyade aç- tırma bobininin çalışma gerilimine göre-
dir.
Ama Sami Bey hiçbir test yönteminde açtırma akımı garanti edilemez ki. Yanlış mıyım? Ancak özel test ekipmanı ile röle gerçekten gerçek değerlerde açıyor mu açmıyor mu diye test yapılabilir. Buradaki maksat röle çalışıyor mu çalışmıyor mu.
 
Rahat olun zaten hiç bir kaçak akım da 30mA lik rölede 30mA sabite bağlamaz kaçak akımlar %99 yüksek olur. Doğal kaçakların toplamı bu değere yaklasiyorsa o tasarım hatasıdır
 
Cihaz ürünün başınada extradan . 10 mA Kaçak Akım Rölesi
 