lokantada kapasitifden cezaya giriyorum. reaktifim çok düşük sabit grup yok
 
İlk etapta röle ayarlarınızı ve yapışık kalmış herhangi bir kontaktörün olup olmadığını kontrol etmelisiniz.Gerekli analizleri yaptıktan sonra eğer bir sorun görünmüyorsa büyük ihtimalle aydınlatmanızın tümü tasarruflu ampullerden veya Elektronik balastlı foloresanlardan oluşuyordur,yeni nesil teknoloji olan SVC sistemini kullanmanız sizi ceza sınırlarının epey altına düşürecektir.

Svc sistemi harici panonuza şönt reaktörler bağlamanız durumunda,kapasitif yüklerinizin değişkenliği sizi bu seferde endüktif yönde sıkıntıya sokabilir.Ayrıntılı bilgi için iletişime geçebilirsiniz,çalışmalarınızda başarılar dilerim.
 
lokantada kapasitifden cezaya giriyorum. reaktifim çok düşük sabit grup yok

hangi röleyi kullanıyosunuz...?
kademeleriniz nasıl??
daha önce böle bir sorun varmıydı yoksa yeni mi gelişen birşey?
bu sorulara cevap verirseniz daha sağlıklı fikirler verebilirz...
 
lokanta işletmesi basit işlemlerle çözüle bilir ice arkadaşımızın sorduklarını yazarsanız
fazla masraf yapmadan çözülebilir.....
 
Öncelikle Lokanta sahibimisiniz yoksa elektrikçi mi?
Lokanta sahibi iseniz Kompanzasyondan anlayan bir elektrikçiye başvurmanız gerekecek...

Lokantalarda genelde Isıtıcı , Bulaşık makinası , çay makinası gibi yükler bulunur... Sizinki de böyle mi?
Böyle ise işiniz çok zor değil...
Röleniz 3 fazdan kontrol yapan Monofaze kondansatör alabilen bir röle olduğu zaman iş tamamdır...
Şimdiye kadar gördüğüm tüm lokantalarda bu şekilde çözüm bulundu...
Kolay Gelsin.....
 