sayın koceli klımacı bu değerli mesleki bilgileri benimle paylaştıgın için saol. Klıma montajı sırasında verdiğin bilgilerden çok faydalandım. Hakkını helal et.merhabalar sayın dgn frt;
rakorlarda çatlama vs. Olmadıysa pek sorun olmayacaktır...
Terlemesi normaldir.. Sistemde dolaşan gaz , dışarıdaki ortamdan daha soğuk olduğu için yoğuşma oluşur... Normaldir..
''ssssss'' şeklinde bir ses var ise bu da normaldir... Kaçak var ise 10-15 dk çalışmanın sonucunda dış ünitenin rakorlarında bembeyaz karlanma oluşacaktır.
Sebebi ise : Gazda eksilme olacağı için basınç düşecektir ve bunun sonucunda borularda daha çok soğukluk olacaktır...
Saygılarımla...