arkadaşlar nötr kesmeli Sigorta neden kullanilir.nötr kesilmese ne olur? bilgisi olanlar? ayrica izolasyon trafosunun görevlerini (koruma maksatli) neler oldugunu paylaşirsaniz sevinirim..
 
Bir alıcının ,çift kaynaktan beslenmesi zaruret olan yerlerde ve UPS cihazlarından
beslenen alıcılar için ,nötr kesmeli kesicilerin kullanılması işletme emniyeti yönün-
den alınan bir tedbirdir.
İzole trafo kullanmakta,yine işletme emniyeti yönünden,hastane,kontrol Panel bes-
lemesi,GSM baz istasyonları vs. gibi yerlerde uygulanan bir yöntemdir.Ana gaye,
herhangibir sepeple tellerden birisine dokunulması halinde dokunan şahsın zarar
görmemesinin sağlanmasıdır.GSM istasyonlarında ise,yıldırım darbe akımlarının ana
şebekeye geçerek hasara sebep olmamasıdır.Kısaca böyle.
 
onu biliyorum da neden böyle bir olaya ihtiyac duyuluyor mantigini anlayamadim. yani nötr kesmeli neden kullaniyoruz.cift besleme olan yerlerde nötr nedne kesiliyor ki?
 
bir de izolasyon trafosunda meydana gelen toprak temaslarini algilayan basit bir düzenek varmidir? yani ameliyahanelerde izleme cihazlari var Elektronik ama eskiden neyle uyaniyorlardi böyle arizalardA?
 
Trafonun her iki ucu ile toprak arasına 1'er adet kontaklı voltmetre bağlarsan (2 adet) basit bir çözüm olabilir. Normal şartlarda bu voltmetreler değer göstermez ancak trafonun bir ucu toprağa değerse diğer uçtaki voltmere değer gösterir kontağını kullanarak ister alarm verdirir ister devreyi kestirirsiniz.
Nötr olayı uzun bir konu "kesici bir şalter fazdan önce nötr açarsa ne olur" başlıklı konuda biraz bilgi var.
 
edremit ' Alıntı:
Trafonun her iki ucu ile toprak arasına 1'er adet kontaklı voltmetre bağlarsan (2 adet) basit bir çözüm olabilir. Normal şartlarda bu voltmetreler değer göstermez ancak trafonun bir ucu toprağa değerse diğer uçtaki voltmere değer gösterir kontağını kullanarak ister alarm verdirir ister devreyi kestirirsiniz.
Nötr olayı uzun bir konu "kesici bir şalter fazdan önce nötr açarsa ne olur" başlıklı konuda biraz bilgi var.
bu durumda bir 220/220 trafo alsak ve trafonun çıkışına elle dokunup diğer elimizi toprağa değdirsek
hiçbirşey hissetmeyiz anlamı çıkıyor?
 
e tabi ki olmayacak canım.muhakkak dönmesi lazim akımın.ama sen topraga dokununca bir elinle diger uca bir yol sağlayamazsin cünkü iz.trafosu sekonderi topraklanmaz.
 
kardeş nötr kesicili şalterin mantığı çok basit..
şöyleki mesela bir Elektrik sistemi düşün..bu sistemi kuran elektrikçi sigortaya faz gireceğine nötr girmiş..bu ne demek sistemde çalışma yapacağınız zaman şalteri indirseniz bile nötr kesmiş olursunuz fazı kesmemiş olursunuz..ve bu durumda zararlı şeylere yol açabilir..bunu önlemek için nötr kesicili şalterler kullanılması en mantıklı olanıdır..
 