Sayıcı problemi

o.sarı

Üye
Katılım
17 Eki 2012
Mesajlar
38
Puanları
1
Yaş
42
Arkadaşlar iki adet %MW değişkenini %MD içinde nasıl toplayabilirim ?
 
Merhaba,
%MFx:=INT_TO_REAL(%MWy) işlemini kullanarak word değişkeni double worde çevirmelisiniz.
 
%MDx:=DWORD(%MWy) olacak yukarıdaki işlem floata çeviriyor. Yanlışlık olmuş
Merhaba;
65535 sayı değerini %MWi'nin içine yazamıyorum 32767'den büyük olduğu için bu 65535 sayısını nasıl %MW içine yazabilirim
 
65635 degeri için UINT olarak tanımlayın Siemens S71200 ve S71500 CPU ları destekler
58141
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
130,336
Mesajlar
935,890
Kullanıcılar
453,626
Son üye
gezgincioglu

Yeni konular

Geri
Üst