Kesicilerin kullanılacağı gerilim sınıfı önemli.380 kV. ve 154 kV . sistemde SF 6 Gazlı kesiciler 1 numaradır.Vakumlu Kesiciler 72kV.'a kadar üretilir.Radyasyon ve X ışını yaydığı için 72kV.un üstünde üretilmezler. Ömürleri yaklaşık 100 yıl (1Kısa devre ,10 normal manevra ile açma /GÜNLÜK) Ortalama 30-40 yıl Bakım istemez ,patlama riski yokur.Kısa devre akımında 100 ,anma akımında ise 20.000 açma yapabilir.Mükemmel devre kesme özelliği vardır.Yüksek güvenilirlilik ve personel emniyeti vardır.En düşük düzeye indirilmiş bakım maliyeti vardır.Hacim ve boyut olarak daha küçük alan kaplar.Tüm bunlara rağmen yüksek gerilimin yaygın olduğu 380 ve 154 kv. sistemde SF 6 GAZLI KESİCİ İLE KIYASLANAMAZ.
Şebeke arızada 6 yıldır çalışıyorum şu ana kadar birçok sf6 patlama olayını rast geldim arızacı olduğum için bence en iyisi vakumlu
maliyet konusunda vakumlu pahalı
bakım konusunda vakumlunun bakımı kolay (kontak bakımı yok yıpranması az)
arıza konusunda sf6 patlama riski yüksek (mümkünse üzerinde sakın beslemeyin) vakumlu patlama riski çok düşük (başıma geldi izalasyonu delinmiş vakumluyu besledim sadece izalatör sizdirması gibi ses geldi)
arkadaşlar,kesicinin tüpleri kadar mekaniğide onemli,bence elimsanın en son çıkan kesicileri 1numara...tüplerin patlamasındaki en büyük neden sekonde korumaların çalışmaması,kesici giriş ve çıkış terminallerinin ısınmasıdır.çıkış fiderinin gücüne göre kesici seçimi yapılmalıdır.fakat kesicide mekanik arıza var ise gelen arızada açma almassa üzerinden geçen kısa devre akımı kesinlikle tüplere zarar verir.bundan dolayı kesicilerin mekanik aksamı tüpler kadar önemlidir.bana soracak olursanız en son çıkan ELİMSAN!!