ilk sorunuz kesiciye ters yönden geçen akım ile ilgiliydi. eğer kesicinin alt veya üst tarafında akım trafolaı varsa ki çoğu zaman vardır. Bu durumda akım ilk duruma göre ters olarak geçecektir. Bu durumun etkileri ise şu şekilde olur.
1-Eğer bir güç enerji ölçen cihaz varsa bir yönde + değer gösterirken diğer yönde aynı akım olmasına rağmen - gösterecektir.