Akım Trafolarının Dönüştürme Oranları

Katılım
18 Ocak 2008
Mesajlar
1,088
Puanları
156
Yaş
40
Arkadaşlar Herkese hayırlı çalışmalar dileklerimle yine ben ve yine mantıksız sorularımla ( Allah okuyan herkese sabır ihsan eylesin :D )

Hepimizin bildiği gibi akım trafolarının bir dönüştürme oranı var örneğin 100/5A gibi

Ama bu oranlarda benim anlamadığım bir olay var şöyle açıklayayım...

Diyelim ki trafodan 100 Amper max akım geçerse 5 Volt çıkış mı veriyor ?

Yani bu 100/5 in 100 ünü anladık ama bu 5 neci yani volt mu amper mi amper olması için bir yük olması lazım ki üzerinden geçsin

Bu iş ile uğraşan çevremdeki elektrikçilerin birçoğu bunları zaten bilmiyor :D bilenlerde çok bildiği için saçmalıyolar bende rezil olmasınlar diye aaaAAAaaa harbi mi bak seen ben nasıl düşünememişim falan yapıp geçiyom

Şimdi diyeceksiniz ki bu çok önemli bir ayrıntı mı bilsen neye yarayacak ve haklısınızda....

Ama ben bu akım trafoları ile çalışan bir devre tasarlamak istiyorum yani akım gerilim ve biraz daha farklı özellikleri olan bir cihaz tasarlamak istiyorum bu yüzden bu akım trafolarının çalışma mantıklarını bilmem lazım ki onları okyabileyim...

Yani misal bu akım trafolarının sekonderlerine sabit 100 OHM direnç bağlayıp direnç üzerinde düşen gerilimi bularak kaç amper olduğunu ölçebilirim ama önemli olan şu ki
100 Amperde de 5 Volt çıkış veriyosa 50 Amperde 2,5 volt çıkış mı veriyo ve bunun birimi nedir ?

İlgileriniz için şimdiden teşekkür ederim...
 
100 a primerinden gecebilecek akım 5 ise sekonder uçlarından geçen akım
 
100 a primerinden gecebilecek akım 5 ise sekonder uçlarından geçen akım

Sn 3elibrahim ustam işte bende bunu anlatmak istiyordum bu işte bir yanlışlık var sanırım yada yanlış tabir ediliyor gibi bir his var içimde...

Şimdi şöyle düşünün akım trafosunun primer uçlarından yada primerine bağlı olan devreden 100 amper geçiyor ama sekonder uçları boş boş olan uçlardan nasıl akım görcez ?

Acaba bu sorunun cevabı örneğin 100/5 akım trafolarında max geçen akım 100 amper olduğu zaman sekonderde 5 volt gerilim ürer olabilir mi ?

Yani bu durumda 100/5 akım trafosunun primer devresinden 50 amper geçiyo olusa sekonder devresinde 2,5 volt gerilim görülür şeklinde bir yorum yapabilirmiyiz ?

1 amper primerden geçerse sekonder uçlarında 0,05V gerilim görebiliriz denebilir mi ?

Hepimiz iyi kötü transformatörlerin çalışma mantığını biliyoruz yani primerden verilen enerjiye göre döner bir manyetik alan var sekonder bobinleri bu manyetik alanı kestiği için üzerinde bir gerilim indüklenir bu indüklenen gerilim de primer sekonder sargılarının özellikleri ile alakalıdır falan filan...

Akım trafoları da aynı değilmidir ? misal bir kablonun üstnden bir akım akıp bir motoru çalıştırıyor biz pens amper metrenin ağzını açtırıp bu kabloyu araya aldığımızda o kablodan geçen akımı ölçüyoruzya pens ampermetre de bir nevi akım trafosudur ve sekonder uçlarından bir gerilim alınıp işleniyor ki oranlanarak motorun kaç amper çektiğini gösteriyor.

Şimdi ben bu akım trafosunun sekonder uçlarını kullanarak bir devre tasarlayacağım zaman boş sekonder sargısından nasıl anlcam kaç amper geçiyo

Mutlak o uçlardaki gerilimi bir direnç üzerinden geçirip direnç üstünde düşen gerilime oranla primerden akan akımı hesaplattırmam lazım değilmidir ?
 
dostum akım trafoları olcu aletlerıni korumak ve guvenlı bır sekılde olcum yapmak ıcın kullanılır.trafonun prımerınden gecen 100 amperlik akım sekonder tarafına baglanan olcu aletınde 5 amper olarak gozukur.cevırme oranı budur.50 amper gecerse olcu aletınde 2.5 amper okursun.
 
dostum akım trafoları olcu aletlerıni korumak ve guvenlı bır sekılde olcum yapmak ıcın kullanılır.trafonun prımerınden gecen 100 amperlik akım sekonder tarafına baglanan olcu aletınde 5 amper olarak gozukur.cevırme oranı budur.50 amper gecerse olcu aletınde 2.5 amper okursun.

Çok güzel bir cevap teşekkür ederim...

Konuyu biraz daha açalım

"trafonun prımerınden gecen 100 amperlik akım sekonder tarafına baglanan olcu aletınde 5 amper olarak gozukur"

Demişsiniz burası çok doğru da bu ölçü aleti hangi işlemden geçiriyor ki burada 5 amper olarak gösteriyor... tamam söylediğinize katılıyorum ama ben ölçü aleti bazında bakmadım olaya direk olarak trafo bazında baktım...
 
has artvinli arkadasım , akım trafoları ya ölcü amaçlı yada koruma amaclı kullanılır ,diyelimki bir kablodan 2000 amper geciyo 2000 amperi ölcebilecek bir ampermetre yok malesef, bunun için akım trafo kullanılıyor 2000/5 diyelim. Sen ölçü aletinde 5 amper gördüğün zaman 2000 amper var demektir 1 a gördüğün zaman 2000/5 =400 A geciyor demektir.Ve sen sen ol sakın akım trafosunun sekonderini acıkta bırakma .Bide sekonder koruma röleleri koruma bilgilerini akım trafolarından alır. Fakat korumayla ölçü akım trafolarının sınıfları farklıdır.
 
Sn arkadaşlar verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim sanırım hiç biriniz benim ne demek istediğimi anlamadınız harbiden bana da helal olsun ki anlatamadımya büyük başarı benimki de :D
 
anlaşılmayacak bişey yok kendini yorma boş dediğin uclara her zaman bir alıcı seri bağlanıyor o uclara ölçü aletinin com ucuna dokunma öbür ucunu voltajdan sök amper kısmına tak akım trafosunun uclarına değdir bu şekilde devreye seri girmiş oluyorsun ekranda 100 amper yükte 5 amper yük geçeceğini gör olsun bitsin
 
Sn arkadaşlar verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim sanırım hiç biriniz benim ne demek istediğimi anlamadınız harbiden bana da helal olsun ki anlatamadımya büyük başarı benimki de :D

Aslında anlatımınız gayet açık. Fakat detayı sorma ve sorgulama konusunda önem verme dereceleri farklı olduğu için cevaplar ayrıntıya inmiyor. bilinmesi gereken kadarı söyleniyor. Benim cevabım şudur.

Primer kısımdan geçen akım bir manyetik alan oluşturur. bu manyetik alan döner alan değil değişken manyetik alandır. (Döner alan elektrik motorlarının dönmesini sağlayan alandır). Bu değişken manyetik alan sekonder sargıda bir gerilim indükler. Primerden geçen akımın şiddetine göre sekonderde bir gerilim oluşur. Akım trafosu bir step-up(yükseltici) trafosu gibi olduğundan(primerde akım büyük, sekonderde küçük), sekonderde oluşan gerilim eğer akım trafosu açık devre bırakılırsa, kV'lar mertebesine ulaşaktır. kV mertebesindeki gerilim izolasyonun bozulmasına ve akım trafosunun yanmasına neden olacaktır. Bunun için sekonderin açıkta bırakılması tehlikelidir.

Ya devresine bağlanan ampermetre/röle akım trafosunun uçlarında yüksek gerilimler oluşmasını önler yada uçlar kısa devre edilerek(imalat sonrasında tüm akım trafolarının sekonderleri kısa devre olarak tüketiciye gelir.) yüksek gerilimin oluşması önlenir.

bu durumda bir akım trafosunun uçlarına direnç bağlanıp ve bu dirençten bir gerilim okunabilirmi sorusunun cevabı "ever bağlanabilir ve okunabilir " olacaktır. Zaten amperpetre iç direnci küçük olan bir devre elemanıdır. Bu direncin değeri küçük olmalı ve watlı bir direnç olmalıdır. Akım trafosunun gücüde devresine bağlanan elemanın gücünü karşılamalıdır.

Daha fazla detay için biraz daha araştırma yapılabilir.

saygılar...
 
Sn hemşehrim has artvinli , Sn hemmuhhemtek güzel anlatmış. transformatörleri sadece gerilim transformasyonu yapan bir cihaz olarak düşenmeyelim. bir güç trafosu da akımı çevirme oranı nispetinde çevirir. yüksek gerilimden geçen akımla alçak gerilim arasından geçen akım da gerilim çevirme oranı nispetindedir.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,111
Mesajlar
933,218
Kullanıcılar
453,173
Son üye
Bgrrdmm

Yeni konular

Geri
Üst