akım trafosu ve gerilim düşürme

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
arkadaşlar kompanzasyonda akım trafosu ne işe yarar ve 34500volt*3 hat nasıl 220*3 hata dönüşür trafo içinde nötr hattı nerden gelir yardımcı olurmusunuz
 
kompazasyonda akım trafosu mevcut akımı bilgisini alıp ve gerilimi ölçüp arasındaki açıya göre hareket eder gerilim trafosu 34500 için her bir faza gerilim trafosu bırakılır 34500 iki faz arası gerilimdir tek faz gerilimi 19942,196 dır trafodaki nötr hattı sargıların yıldız uçundan çıkar
 
trafoda yıldız baglantı var nötr ü ordan bulduk....... akım trafosu kondansatörlerin devreye girmesi konusunda rgk rölesini hareket ettirir buraya kadar yanlış anlamadıysam ... akım trafosu kondansatörler üzerindeki etkisini söylermisiniz rica ederim............ eksik oldu :) 34500 voltu 380 e dönüştüren cihaz nedir
 
afedersiniz bu yıldız ve üçgen baglantıyı inceledim sonuç itibari ile 3 faz birlesiyor bu dogrumu patlamazmı:D
 
afedersiniz bu yıldız ve üçgen baglantıyı inceledim sonuç itibari ile 3 faz birlesiyor bu dogrumu patlamazmı:D

Periyotlarını (sinüs eğri diyagramı) incelerseniz bir şey olmayacağını görürsünüz. Trifazede tüm gerilimlerin toplamı sıfırdır(Belki ondan patlamıyordur).
 
arkadaşlar kompanzasyonda akım trafosu ne işe yarar
Kompanzasyon alçak gerilim tarafında yapıldığından ve ag tarafta akım çok büyük değerlerde olduğundan reaktif güç kontrol rölesinin anlayabileceği şekilde akım trafosu kullanılarak akım düşürülür. Bu akım trafosu dengeli yüklerin kullanıldığı sistemlerde tek bir hat üzerinden alınıp kontrol sağlanabileceği gibi dengesiz yüklerin kullanıldığı sistemlerde üç faz içinde kullanılabilir.

34500volt*3 hat nasıl 220*3 hata dönüşür trafo içinde nötr hattı nerden gelir yardımcı olurmusunuz
34500 volt dediğimiz yg taraf olur ve bu kısımda dağıtımda nötr olmadan üçgen şekilde dağıtılır. Burda fazlar arası 34500 volt iken faz nötr(nötr dediğimiz toprak) arası 19942 volt olarak okunur. Trafolar primer kısmı üçgen iken seconder kısmı yıldızdır. İşte bu yıldızın ortak noktasından çekilen nötrdür ve genelde topraklanır.
 
Yıldız bağlı bir transformatörün nötründen nötr almak, üç fazı birleştirmek olarak nitelendirilemez. Uygulama doğrudur ve yıldız bağlantının birleşme noktasından nötr alabilirsiniz. Ayrıca gerilimleri ve akımları alırken trafo bağlantı şekline de dikkat etmeniz gerekir yıldız ve üçgen bağlantılar arasında 30 derecelik faz kayma oluşur ve dikkat edilmez ise kompanzasyonda hataya yol açar.
 
Bizim tesiste akim trafosu ve sayaç değiştirecem bağlantısı nasıl oluyor ve kompazisyon ayarı yapmaya gerek varmı ayarı nasil yapilir yardımcı olurmusunuz
 
Eğer sayaç akım trafosunu degistireceksen herhangi bir ayar yapmana gerek yok bağlantısı ise nasıl bağlı ise aynı şekilde uçlarını deistirmeden baglayacaksin
 

Forum istatistikleri

Konular
129,825
Mesajlar
930,531
Kullanıcılar
452,647
Son üye
maliksyln

Yeni konular

Geri
Üst