Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
öncelikle ilginiz için teşekkür ederim.20kHz için 1024 puls encoderi okutabilirmiyiz hesaplama olarak nasıl yapılıyor bu konu hakkında yardımcı olabilirmisiniz.(encoder 1350 d/d motora bağlı)
1350 d/dak motora bağlı enkoder 1350/60=22,5d/sn olarak döner. 22,5*1024=23040 hz yapar bu sizin 20 khz den büyük olduğu için okuma yapmaz.
enkoderin puls sayısı ve saniyedeki dönüş sayısı size herzaman frekansı verir bu yolla kullandığınız enkoderin uygun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz