Kaçak Akım Koruma Rölesi testlerim ; Kyorıtsu 6516BT ile

 
Son düzenleme:
https://www.etek-china.com/rcbo/ekl...MIj_HZ2qGSiQMV4JiDBx0KiSNUEAAYASAAEgKchfD_BwE

EKL9-40 RCBO ( Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici )

Test . C tipi 40A 30mA
AC L-N 230V AC L-PE 230V

25Volt - 0 Derece 21mA 69mS
25Volt - 180 Derece 21mA 61mS
50Volt - 180 Derece 21mA 61mS
50Volt - 0 Derece 21mA 69mS

20241016_015006.jpg


https://www.se.com/tr/tr/faqs/FA351111

RCCB ve RCBO kesici arasındaki fark nedir?

RCCB= Kaçak akım rölesidir. Faz ile nötr arasındaki fark akımını kontrol eder röle toleransında ise açma yapar , ya da 3 faz bağlı ise(her 4P ürün 3P bağlanmaya uygun değildir) fazların vektörel toplamını kontrol eder. Yük dengesi ile ilgili değildir. Dengesiz yükte vektörel toplam sıfır olarak ayarlanabilir. Eğer vektörel toplam sıfır değil ve röle toleransında ise açma yapar.
Kısacası sadece kaçak akım miktarını kontrol eder.

RCBO=Kaçak akım rölesi aynı zamanda termik manyetik Sigorta görevi yapan üründür.
Kısacası kaçak akım ve termik manyetik açma kontrolü yapar.

Sigortalar genellikle küçük akım değerlerinde olduğu için MCB miniatür circuit breaker olarak geçer. Otomatik sigorta olarak da ifade ederiz. İki ifade de doğrudur. Circuit Breaker yani devre kesici ifadesi yük ayırıcı ile karıştırılmamalıdır. Birisi devre kesicidir, diğeri yük ayırıcıdır. Devre kesici aşırı akım , kısa devre koruması yaparken; yük ayırıcı yük altında güvenli bir şekilde yükü devreden ayırmamızı sağlar. Koruma fonksiyonu yoktur.

Ayrıca RCBO=RCCB + MCCB

*******************************************

Not : Test ürünün içi açılmadı .
Farklı marka benzer ürünün videosu ( allta ) .

Tahminimce test ürünle aynı sistem olmalı !!!
Test ürün içinde de mekanik parçalar , Elektronik parçalar , kart olabilir tahminim .
Tavsiye edilmez .

Video ürün olmalı .
https://www.tongou.com/product/tobns-40-1p-n-rcbo-18mm-6-40a-10-100ma


— Bu hikaye, 2022 baharında, iyi bilinen olaylar nedeniyle, kullandığım Schneider Electric Resi9 serisinin satıştan kalkmasıyla başladı.

Uygun özelliklere sahip ve uygun fiyatlı alternatifler ararken, daha önce tanımadığım orijinal Çinli alçak gerilim modüler ekipman üreticisi olan Tongou Electric'i keşfettim.

Çok düşündükten sonra TOBNS-40 hattının difautomatic cihazlarını grup RCD'ler olarak kurmaya karar verdim.

Evet, elektroniktirler (veya devlet standartlarının dilinde "voltaja bağımlıdırlar"), ancak bir voltaj rölesi varsa bu kendi başına bir sorun değildir.

Elbette asıl mesele bu ekipmanın güvenilirliğiydi. 2022 yazında, ne RuNet'te ne de dışarıda bu konuda neredeyse hiç ayrıntılı inceleme yoktu, ilgimi çeken modeller şöyle dursun.

İlk olma riskini aldım ve hemen bir paket modül satın alıp bunları bir kır evinin paneline kurdum.

İlk başta her şey yolunda gitti, ancak üç ay sonra otomatik makinelerden biri test düğmesine yanıt vermeyi bıraktı (bundan önce kurulum sırasında test edildi)...

Videoyu daha fazla anlatmayacağım, her şey içeride.
 

Ekli dosyalar

  • 20241016_013327.jpg
    20241016_013327.jpg
    211.9 KB · Görüntüleme: 1
  • 20241016_013330.jpg
    20241016_013330.jpg
    214.8 KB · Görüntüleme: 1
  • 20241016_013617.jpg
    20241016_013617.jpg
    249.3 KB · Görüntüleme: 1
  • 20241016_013731.jpg
    20241016_013731.jpg
    237.4 KB · Görüntüleme: 1
  • 20241016_013835.jpg
    20241016_013835.jpg
    226.5 KB · Görüntüleme: 1
  • 20241016_014003.jpg
    20241016_014003.jpg
    224.6 KB · Görüntüleme: 1
  • 20241016_014216.jpg
    20241016_014216.jpg
    231.5 KB · Görüntüleme: 1
  • 20241016_014219.jpg
    20241016_014219.jpg
    223.9 KB · Görüntüleme: 1
  • 20241016_014526.jpg
    20241016_014526.jpg
    179 KB · Görüntüleme: 1
  • 20241016_014534.jpg
    20241016_014534.jpg
    163.9 KB · Görüntüleme: 1
  • Usage-Manual-for-RCCB-with-Overcurrent-Protection-EKL9-40-.pdf
    812.5 KB · Görüntüleme: 2
Son düzenleme:
Sorunları,burada tartışırsak,daha fazla çözüme ulaşırız.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,785
Mesajlar
930,083
Kullanıcılar
452,564
Son üye
nes3sx

Yeni konular

Geri
Üst