Hocam, önceki verdiğim şemaları yok sayalım. Şema üzerinde değişiklik yaptım. Geçerli olan şema bunlar. GÜÇ DEVRESİ.JPGKUMANDA DEVRESİ.JPG
 
O halde L3- T3 kontaklarının yerini 13-14 numaraları yardımcı kontaklar alacaktır. Faz L2 ye girip L1 ve L2 köprülenecek çıkışta T2 den çıkıp T1 VE T3 ile köprülenecek.

Adamlar L3'ü nötr barası gibi kullanmışlar.:)

Ben farklı düşünmüştüm :) Şefin çiziminde sağda gösterdiklerini üstteki yedek kontak takımı gibi düşündüm.

Aslında yedek kontak takımı kullanılmadan sadece pako şalter ile kullanılabilir yalnız bu durumda termiği manuel olarak resetlenecek şekilde ayarlamak doğru olacaktır.

Sizdeki sistemin sakıncasıda Elektrik gidip gelirse tekrar aşağı inip tekrar start butonuna basmak gerekmesidir.

Saygılar...
 
Sayın Şefim tekrar çok teşekkür ederim vallahi sizi çok yordum ya...Allah razı olsun ustam...
Vallahi ustam bundan önce panolara baktıgımda hiç bir şey anlamıyordum. Sayenizde şimdi sıfırdan yaparım inşallah.
Bu arada tek fazlı motoru korumak için kontaktör ve termik kafi değil mi?
 
Ben farklı düşünmüştüm :) Şefin çiziminde sağda gösterdiklerini üstteki yedek kontak takımı gibi düşündüm.

Aslında yedek kontak takımı kullanılmadan sadece pako şalter ile kullanılabilir yalnız bu durumda termiği manuel olarak resetlenecek şekilde ayarlamak doğru olacaktır.

Sizdeki sistemin sakıncasıda Elektrik gidip gelirse tekrar aşağı inip tekrar start butonuna basmak gerekmesidir.

Saygılar...

Zaten şu anda sadece pako şalter ile kullanıyor. Termikte manuelde.
 
Motor akımı termik ayar sahasında iyi ayarlanırsa yeterli olur.
 
Hakkınızı helal edin Sayın Şefim. Size çok eziyet çektirdim.
 
Estağfurullah hocam ne demek. Öğrenmek isteyenlere bir şey öğretmenin ne kadar değerli olduğunu, insana verdiği hazı siz benden daha iyi bilirsiniz.
Siz değerli öğretmenlerin kıymetini çok iyi bilirim. Benim kızkardeşimin kocası eniştem de öğretmendi. Kocaelinde görev yaparken 99 depreminde kaybettik. Ayrıca damadım da öğretmendir.

Aslında bizlerin öğretmenlerden helallik istememiz gerekir. Bu yazıları yazabiliyorsak sizlerin sayesinde.
 

Size bir önerim var,

Sanırım yapmaya çalıştığınız sıfırdan bir sistem yapmak veya var olan bir sistemi anlamak değilde hobi amaçlı birşeyler yapmak. Bunun için bu mevcut sistemi değiştirmektense elektrikçinin birinden çıkma kontaktör buton vs alıp evde kendi kendinize birşeyler denemek daha doğru olacaktır.

Ben zamanında bir elektrikçiden ödünç olarak çıkma malzeme almıştım, devre kurup denerdim. En basit termik korumalı sistemden bir jeneratörü otomatik devreye alıp çıkaracak sisteme kadar elimdeki malzemelerle ne yapılabiliyorsa yapmıştım. İşim bitince geri verdim malzemelerini.

Sizde böyle birşey yapabilirsiniz, bunu söylememin sebebi şu, yukarıda yapmanız gerekenleri en azından bu devre için anlamış görünüyorsunuz. O yüzden.

Aslında PIC'e başlayabilirsiniz. Zihin açmaya birebir. Kontaktörü onada bağlarsınız :) En azından sadece bir adet yeşil lamba yanacağına küçük bir ekranda mevcut durumu yazdırabilirsiniz. Pompa devrede, Aşırı Yük vs gibi.