Sn radio dengesiz yüklenmeyle kompakt şalter (açtırmabobini+toroid+röle) kombinasyonlu kaçak akım korumasının atması söz konusu değildir olamazda çünkü 3 fazın vektörel ortalaması nötrden dönen akımdır. Size o bilgiyi veren şahıs yanlış biliyor sizide yanlış bilgilendirmiş. Toroid içinden 3 faz+nötr iletkeni geçirilir ve toroidden geçtikten sonra nötr ile toprak iletkeni hiç bir noktada birleştirilmez çünkü kaçak akım rölesi kompakt şalteri açtırır.
Sizin sorununuz kaçak akım , bu kablo izolasyon problemi olabilir, rölede kaçakakım değeri düşük ayarlanmış olabilir,nötr-toprak kısadevresi olabilir bunları kontrol edin.