Arkadaşlar 37kw sabit su motorum var .sabit mi kompanzasyon yapmalımıyım yoksa roleli mi ? sabit yapsam kaç kvar kondansator bağlamalıyım yardım ederseniz sevinirim.
37 kW yazılıydı ilk mesajda. Hesap kabaca çekilen gücün 1/3 ü kadar kVAR kondansatördür.
Sadece bir motorluk bir yük ise kondansatörü motorla birlikte bağlayıp çalıştırmak uygundur.
Kolay gelsin.
arc cos 0,89=27 derece
tan 27 = 0,512
0,512x37=19kVAR
19kVAR'a en yakın kondansatörü bağlayabilirsiniz. Bu arada motor 37kW dı sanırım yanlışlıkla 77kW yazdınız.
Birde uzun aralıklarla çalışıyorsa neden sabit kompanzasyon yapma gereği duydunuz? Bir sisteme bağlıysa bu motor, ve sistemin otomatik kompazanzasyonu varsa, bu motor da ani olarak çalışıp durmuyorsa, otomatik kompanzasyon da işinizi görürdü. Ekstradan sabit bağlamanız gerekmiyordu.
Fakat sistemde kompanzasyon yoksa veya sadece bu motoru kompanze etmek istiyorsanız, 1 motor için otomatik kompanzasyon yapmaktansa, sabit kullanmak daha mantıklı.
Ali bey haklısınız yanlışlıkla 77 kw yazmışım .sistemde başka komp. yok tek motor var teşekkür ediyorum motor 37 kw. uzak bi bölgede olduğu için otomatik de yapmayı düşündüm ama en mantıklısı dediğiniz gibi ,en ekonomik olanı sabit kompanzasyon 20kvr kondansator deneyeceğim teşekkürler.
20 kVAR fazla gelecek kapazitif sayaç biraz fazla yazacak. Tavsiyem 12 kVAR bağla 5-10 gün sayaçları kontrol edip gerekirse 5 kVAR ilave et. Son senelerne bildiğim kadar Tedaş kapazitif biraz fazla olsa hemen cezaya sokuyordu. Kolay gelsin.