Arkadaşlar kolay gelsin,
bildiğiniz üzere iş güvenliğinin çıkardığı kanuna göre 300mA kaçak akım koruma zorunlu kılıyor. Bir ofis bizden kaçak akım ilavesi istedi.
Şebeke girişi 3x200 A kompakt şalter, ayrıca 3x200 A jeneratör girişi içinde şalter var transfer o panoda yapılıyor.
Toroid akım trafosunu şebeke kablosunun girişine 3 faz,1 nötrü içerisinden geçirerek
bağlantısını yaptık.
Yalnız röleyi devreye aldığımızda tüm sigortalar inik olduğu halde röle çıkış verdi.
Bizde saha tarafındaki nötr ve toprak hatları birleştiğini düşünerek hatları ayırarak kaçak akımı tutturmaya çalıştık.
Yalnız jeneratör nötr kablosunu nötr barasına deydirince kaçak akım hemen açma veriyor.
Elektriğin temel kanununa göre şebeke fazından gelen, şebeke nötründen döner.
Biz çoğu yerde bunu devreye aldık.ilk defa böyle bir sorunla karşılaştık.
Acaba sorun ne olabilir? Ne tavsiye edersiniz?
bildiğiniz üzere iş güvenliğinin çıkardığı kanuna göre 300mA kaçak akım koruma zorunlu kılıyor. Bir ofis bizden kaçak akım ilavesi istedi.
Şebeke girişi 3x200 A kompakt şalter, ayrıca 3x200 A jeneratör girişi içinde şalter var transfer o panoda yapılıyor.
Toroid akım trafosunu şebeke kablosunun girişine 3 faz,1 nötrü içerisinden geçirerek
bağlantısını yaptık.
Yalnız röleyi devreye aldığımızda tüm sigortalar inik olduğu halde röle çıkış verdi.
Bizde saha tarafındaki nötr ve toprak hatları birleştiğini düşünerek hatları ayırarak kaçak akımı tutturmaya çalıştık.
Yalnız jeneratör nötr kablosunu nötr barasına deydirince kaçak akım hemen açma veriyor.
Elektriğin temel kanununa göre şebeke fazından gelen, şebeke nötründen döner.
Biz çoğu yerde bunu devreye aldık.ilk defa böyle bir sorunla karşılaştık.
Acaba sorun ne olabilir? Ne tavsiye edersiniz?