Sayın dergul !dergul ' Alıntı:güzel bir düşünce ama ya tesisat buattan sıfırlandıysa ne olacak. sıfırlama sadece priz üzerinden yapılacak diye bir kural yok. buattan sıfırlama yapmakta başka bir yöntemdir.
merhaba arkadaşlar bir tesisatta nötr ve toprak iletkeni aynı renk çekilmiş bunun hangisinin toprak hangisinin nötr olduğunu nasıl anlayabilirim yardımlarınız için teşekkürler kral 23dergul ' Alıntı:ben burada senin çözümünün zayıf noktasını göstermeye çalıştım.
Aydınlatma linyesi ile priz linyesi ayrıdır,borusu ve buatları ayrıdır. Sizin bahsettiğiniz 30-40 sene önceki tesisatlar. Priz linyesine aydınlatma sortisi bağlanamaz, Aydınlatma linyesinede priz sortisi bağlanamaz. Öğrendiğiniz bilgilerin doğru olup olmadığına emin olmadan o bilgiyi özümseyip doğruymuş gibi başkaları ile paylaşmayın. Saygılarımla...dergul ' Alıntı:en basit yöntem priz'in bağlı olduğu buat'a bakmaktır. toprak hattı sadece prizlere bağlanır. nötr ise hem prize, hemde lambaya bağlıdır. buatta ekteki kablo sayısı çok olan nötr, az olansa toprak hattıdır.
biz öğretmenler hakkında bir söz vardır,"yapamayanlar öğretir". öğretmeninde tıpkı elektrikçi gibi kolay yoldan çözmeye çalışmış, ama bu çok normaldir. çünkü bizim işimizde sadece bilgi yeterli değildir. bilgiyi doğru kullanabilmek için deneyim kazanmakta şarttır. öğretmeninin iş deneyimi az olduğu için böyle bir yola girmiştir. ama Elektrik tesisatı için şunu söyleyebilirmki her şey buatlarda biter. tüm ekler burada yapıldığı için arızalarıda buralardan bulabilirsiniz.